安鵬 2016-07-01

1615 5

空調器故障原因分析故障現象:空調器多數不制冷,少數制冷效果差

故障引發原因:因安全閥開啟冷媒泄漏占30%、壓力開關泄漏占20%、冷媒 充裝數量不足占50%

現場檢驗:額定轉速時壓縮機進口壓力低于規定值,出口壓力大于規定值;導致壓力開關泄漏,安全閥開啟泄壓。
引發故障的原因:壓縮機至冷凝器、冷凝器至儲液干燥罐的壓力管因固定管夾壓得過緊,管道受壓迫變形嚴重,導致冷媒通過困難,壓縮機出口壓力不能及時輸送到冷凝器,壓力開關失效,安全閥開啟泄壓;同時過高的壓力
維修小技巧
 摸   壓縮機正常運行20-30分鐘后,摸一摸吸氣管、排氣管、壓縮機、蒸發器出風口、冷凝器等部位的溫度,憑手感便可判斷制冷效果的好壞
1.壓縮機溫度一般在90-100℃
2.摸蒸發器的表面溫度。工作正常的空調器蒸發器各處的溫度應該是相同的,其表面是發涼的,一般在15℃左右,裸露在外的銅管彎頭處有凝露水。
3.摸冷凝器的表面溫度。空調器開機運轉后,冷凝器很快就會熱起來,熱得越快說明制冷越快,在正常使用情況下,冷凝器的溫度可達80℃左右,冷凝管壁溫度一般在45-55℃。
4.摸低壓回氣管表面溫度。正常時,吸氣管冷,排氣管熱。手摸應感到?,如果環境溫度較低,低壓回氣管表面還會有凝露水,如果回氣管不結露,而高壓排氣管比較燙,壓縮機外殼也很熱,很可能是制冷劑不足,如果壓縮機的回氣管上全部結露,并結到壓縮機外殼的一半或全部,說明制冷劑過多。
5..摸高壓排氣管溫度。手摸應感到比較熱,夏天時還燙手
6.摸干燥過濾器表面溫度。在正常情況下,手摸干燥過濾器表面感覺略比環境溫度高。如果有涼的感覺或凝露,說明干燥過濾器有微堵現象
7.摸出風口溫度。手應感覺出風有些涼意,手停留的時間長就感到有些冷
看
1.先看空調器外形是否完好,各個部件的工作是否正常。
2.其次,看制冷系統各管路有無斷裂,各焊接處是否有油跡出現,焊點有油跡則可能有滲漏。
3.再仔細看一下電器元件的插片有無松脫現象,各連接銅管位置是否正確,有無銅管碰殼體。
4.最后,看一下離心風葉和軸流風葉的跳動是否過大,電動機和壓縮機有無明顯振動。E:看高、低壓壓力值是否正常,環境溫度在30度時,低壓約為0.49~0.54Mpa,高壓約為1.17~1.37MPa,環境溫度在35度時,低壓約為0.58~0.62Mpa,高壓約為1.93Mpa,環境溫度在43度時,低壓約為0.68Mpa,高壓約為2.31Mpa
5.看看毛細管低壓部分的結霜情況。正常制冷時,在壓縮機運行之初,毛細管會結上薄薄的一層霜,隨后就逐漸化掉,但制冷劑不足或管路堵塞都會發生掛霜不化的現象。[值得注意的是,室外熱交換器在冬季按熱泵循環方式工作時,它屬低壓、低溫部件,也可能發生制冷劑泄漏和堵塞。如果毛細管出口至室外熱交換器入口這一管段上有霜而其它部分干燥,表明毛細管已半堵。從表面看,制冷劑不足和半堵塞的現象是一致的
6.空調器運轉時,一般應先看一看空調器的外部工作條件,例如室內、外環境溫度是否過高或過低,過濾網是否太臟或有無通風不良等現象,以便排除外部原因及安裝使用不當等因?/pre>
			
		

		
	