[i=s] 本帖最后由 chenwei 于 2013-12-24 20:20 編輯
隨著城市化進程的快速發展,原來的暖氣管道已經不能滿足現在的需求了,這次的任務就是把原來的暖氣管道挖出來?yè)Q更粗的,這一段是以前鋪管子時在公路下面打洞埋的水泥管,把公路兩邊挖開,工人把兩端切斷,然后把舊管子拉出來。
剛開始就出了點麻煩,遇到電纜啦,這電纜也太坑爹了,幾乎是埋在垃圾堆里的,挖到電纜的后果大家應該知道,還好由甲方出面解決了。
電纜處理好繼續工作,
拉的時候就要注意啦(圈里的是電纜),千萬別再碰到電纜了,開始往出拉管子時施工人員說讓一下拉出來,大家想一下,總共五十多米的管子一下子拉出來,地面上四十多米前面的溝里十來米,里面的暖氣管頭出水泥管后一定會翹起來的(水泥管的位置離地面四米多點啊),剛接住的電纜就又玩完啦,經過我的提醒施工員才恍然大悟。
所以還是分段切割往出拉吧,切割點應選在電纜外,這樣才能安全的把舊管子抽出來,
這就是要換上的新管子,看著也不大多少,可施工人員說能供十萬平米,表示有點懷疑,不過只是懷疑,咱也不是專業人員。新管子都是6米一段的,洞口外要有六七米的距離供施工用,往里面送一段外面放一段,在洞口處焊接,焊好后往里推,以此類推,一節一節往里推,他們是用一個小型液壓泵站帶一個液壓油缸把管子往里頂?,這段管子穿好后,其他的就好弄了,這里就不多說了。
這是拉出來的就管子,計劃不周??!穿進去剛兩年就報廢了,
這次的活本身沒什么難度的,但是遇到電纜出了點小意外,在這兒提醒大家,干活前一定要打聽清楚下面有沒有水電管網,如果有必須要求甲方有人專門負責指揮,最好和甲方說好出問題后誰負責。
本帖完 愿所有的甲友干活時不遇水、不碰電,平平安安快快樂樂走進2014