電工口訣
小孟兄
2012-03-14
2446
13
電工口訣
1、已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流容量除以電壓值,其商乘六除以十。2、已知變壓器容量,速算其一、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值配變高壓熔斷體,容量電壓相比求。配變低壓熔斷體,容量乘9除以5。3、測知無銘牌電動機的空載電流,估算其額定容量無牌電機的容量,測得空載電流值,乘十除以八求算,近靠等級千瓦數。4、測知電力變壓器二次側電流,求算其所載負荷容量電壓等級四百伏,一安零點六千瓦。5、測知白熾燈照明線路電流,求算其負荷容量照明電壓二百二,一安二百二十瓦。6、測知無銘牌380V單相焊接變壓器的空載電流,求算基額定容量三百八焊機容量,空載電流乘以五。7、已知380V三相電動機容量,求其過載保護熱繼電器元件額定電流和整定電流電機過載的保護,熱繼電器熱元件;號流容量兩倍半,兩倍千瓦數整定。8、已知380V三相電動機容量,求其遠控交流接觸器額定電流等級遠控電機接觸器,兩倍容量靠等級;頻繁起動正反轉,靠級基礎升一級。9、已知小型380V三相籠型電動機容量,求其供電設備最小容量、負荷開關、保護熔體電流值直接起動電動機,容量不超十千瓦;六倍千瓦選開關,五倍千瓦配熔體。供電設備千伏安,需大三倍千瓦數。10、已知籠型電動機容量,算求星-三角起動器(QX3、QX4系列)的動作時間和熱元件整定電流電機起動星三角,起動時間好整定;容量開方乘以二,積數加四單位秒。電機起動星三角,過載保護熱元件;整定電流相電流,容量乘八除以七。11、已知籠型電動機容量,求算控制其的斷路器脫扣器整定電流斷路器的脫扣器,整定電流容量倍;瞬時一般是二十,較小電機二十四;延時脫扣三倍半,熱脫扣器整兩倍。12、已知異步電動機容量,求算其空載電流電動機空載電流,容量八折左右求;新大極數少六折,舊小極多千瓦數。13、已知電力變壓器容量,求算其二次側(0.4kV)出線自動斷路器瞬時脫扣器整定電流值配變二次側供電,最好配用斷路器;瞬時脫扣整定值,三倍容量千伏安。1)判斷交流電與直流電口訣電筆判斷交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。(2)判斷直流電正負極口訣:電筆判斷正負極,觀察氖管要心細,前端明亮是負極,后端明亮為正極。(3)判斷直流電源有無接地,正負極接地的區別口訣變電所直流系數,電筆觸及不發亮;若亮靠近筆尖端,正極有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在負極。(4)判斷同相與異相口訣判斷兩線相同異,兩手各持一支筆,兩腳與地相絕緣,兩筆各觸一要線,用眼觀看一支筆,不亮同相亮為異。(5)判斷380/220V三相三線制供電線路相線接地故障口訣星形接法三相線,電筆觸及兩根亮,剩余一根亮度弱,該相導線已接地;若是幾乎不見亮 ,金屬接地的故障。
-
h韓秋宇j
2018-03-11
-
鏟運機
2018-03-11
-
鏟運機
2018-03-11
-
q87141392
2018-03-11
好貼11111111111111111111111
-
qbzj165
2012-03-14
學習了,謝謝你啊:victory
-
還好
2012-03-14
-
家有小卡
2012-03-14
已展示全部評論