挖到十萬伏高壓線,不蠻干,教你怎么挖!
雷影
2017-12-19
7741
135
這兩天挖消防管溝,昨天把馬路打開,今天一挖,發現原本埋在計劃挖溝外的高壓線,跑偏了,跑到打開的準備挖的溝這里來了!這條電纜線是十萬伏的高壓線。
開始找到電纜的時候,電纜離馬路面還有七十公分。
老板以及電工,管工過來看過后,決定繼續挖,挖五十公分深。
行吧,還有二十分的安全距離,繼續挖!
預估著電纜位置,慢慢掏過去。照片上的白管是路燈線的電線管。
既要不損壞路燈線,又要確保電纜線的安全,打起精神。干吧。
本來是用斗齒慢慢掏的,忽然,腦子里感覺要用斗背拖平一下了。麻痹的,幸好這下靈光閃現。斗背拖平過來后,我發現泥巴中漏出了一點白色。
趕忙下車查看,去你大爺?,高壓線在升高,從找到電纜線的位置,到現在挖了不到五米,電纜上升了十公分了。
趕緊打電話,通知老板,管工,電工,讓他們過來查看。
他們過來看過后,又一番討論,竟然決定繼續挖,在挖幾米過去,看電纜是不是還在上升!
行吧,硬著頭皮繼續挖!不過感覺其實這時候已經不那么危險了,因為看的到電纜了,斗背壓著電纜管一直拖過來就是了。
就這樣又挖了好幾米,電纜一直在升高,升高到了離地面只有四十公分不到了!
不干了。直接下車,我技術不行,不敢挖了,在挖可以,我把面上的水泥塊挖走,底下泥巴人工挖!
這時候,他們也決定不在挖了,因為在挖下去,也沒用了,消防管不能和電纜挨著走,中間必須有保護層。
休息,看他們討論去吧,最后結果是,從開始發現那里把消防管轉彎,從邊上在重新打馬路挖溝。
行吧,換炮,繼續打馬路,打完馬路我就去別地方干活,這里讓廠里大挖機過來挖。
這里要提醒大家一下,如果發現有電纜,一定要及時通知電工,如果有條件,就讓電工在邊上守著,看著你挖!畢竟我們在挖機上,不如他們在下面看的清楚!如果感覺自己沒把握,就直接說自己技術不好,沒什么不好意思的!千萬不要蠻干。
-
雷影
2018-03-18
想快叫他叫臺卡特390,一斗挖幾個立方,電線直接全挖出來,哈哈
-
挖機新手
2018-03-18
我不喜歡做這種活,我去做過一次人家說我做得太慢太小心了
-
手機用戶cmo0278
2018-01-30
-
手機用戶cdmoy09
2018-01-26
-
非我莫屬
2018-01-15
-
手機用戶hlntu59
2017-12-30
-
雷影
2017-12-28
-
盧羽成
2017-12-28
分析的到位,我前3個月就做了南方電網的埋大電纜,第三層就是里面有3根小電纜,每根都有外皮,再到里面就是銅芯了,不容易搞漏電的
-
雷影
2017-12-23
-
雷影
2017-12-23